После аварии на подстанции ночью теперь в сети около 240 Вольт

В воскресенье пропало напряжение в сети 220в, приехали на подстанцию во дворе что-то сделали, напряжение появилось, но теперь ночью оно около 240 Вольт, мерял разными мультиметрами - самое большое поймал 239 Вольт. Ниже скрин с UPS, там даже визуально видно что ночью напряжение растет а днем падает.



Знаю на подстанции где трансы стоят есть регуляторы, когда они приезжали они на высокую часть (где трансы) заходили, мб че там крутанули или отвалилось от старости ? Есть электрики кто в курсе почему так стало прыгать напряжение, раньше (до этой аварии) такого не было.

Жаловаться по идее некуда, напряжение в норме 220 +-10%
Но чет думы у меня нехорошие, думаю где-то ноль отгорает и скоро (тьфу-тьфу) долбанет в сеть обе фазы, может такое произойти ? Как защитить аппаратуру дома ? Сгорит же все нафиг, ущерб никто не компенсирует же, страна пофигистов и коекакеров же
Vanno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 11:10
  #2
Местный житель

Цитата:
Сообщение от Vanno
Жаловаться по идее некуда, напряжение в норме 220 +-10%
По идее можно и пожаловаться.
Yegor001 вне форума   Ответить с цитированием
Этот участник поблагодарил Yegor001(а) за это Полезное сообщение:
Vanno (08.07.2016)
Старый 08.07.2016, 12:01
  #3
Долгожитель
 
Аватар для koi-8®

Vanno, была такая же фигня на той неделе, разве что без отключений электричества. Через неделю вернулось в норму.
Пожаловаться можно, хуже от этого точно никому не станет.
koi-8® вне форума   Ответить с цитированием
Этот участник поблагодарил koi-8®(а) за это Полезное сообщение:
Vanno (08.07.2016)
Старый 08.07.2016, 13:41
  #4
Долгожитель
 
Аватар для Nicholas Naime


Знак Ветерана: Активному участнику с 2004 года - причина:  
Наград: 1 (все ...)
Цитата:
Сообщение от Vanno Посмотреть сообщение
напряжение в норме 220 +-10%
ГОСТ 29322-2014. Уже, как в Европе — 230 В.

Комментарии к сообщению (репутация)
amelanin , положительно: +1 именно так...
Nicholas Naime вне форума   Ответить с цитированием
Этот участник поблагодарил Nicholas Naime(а) за это Полезное сообщение:
Vanno (08.07.2016)
Старый 08.07.2016, 13:46
  #5
Сисадмин трекера
 
Аватар для amelanin


За посильный вклад: За материальную помощь форуму - причина:  
Наград: 1 (все ...)
Цитата:
Сообщение от Vanno
Жаловаться по идее некуда, напряжение в норме 220 +-10%
цитата:
Цитата:
К жилым домам (на сельские улицы) подводятся четырёхпроводные (три фазовых провода и один нейтральный (нулевой) провод) линии электропередач (воздушные или кабельные ЛЭП) с межфазным напряжением 400 Вольт. Входные автоматы и счётчики потребления электроэнергии, обычно, трёхфазные. К однофазной розетке подводится фазовый провод, нулевой провод и, возможно, провод защитного заземления или зануления, электрическое напряжение между «фазой» и «нулём» составляет 230 Вольт

В правилах устройства электроустановок (ПУЭ-7) продолжает фигурировать величина 220 В, но фактически напряжение в сети почти всегда выше этого значения и достигает 230—240 В, варьируясь от 190 до 250 В..
Сейчас в России принято 230 + - 10% от 207 до 253 норма...

Напруга ночью всегда выше ибо отключается масса потребителей (в том числе и промышленного типа - магазинчки, ларьки, и т.д.)
amelanin вне форума   Ответить с цитированием
Этот участник поблагодарил amelanin(а) за это Полезное сообщение:
Vanno (08.07.2016)
Старый 08.07.2016, 14:49
  #6
Долгожитель
 
Аватар для Vanno

230 уже и в России разве приняли ? Будем знать, спасибо !
знаю UPS по дефолту ориентируется на 230Вольт нормальное напряжение, от этого напряжения он подключает или отключает у меня дополнительные обмотки (снижения или повышения напряжения без перехода на батареи)

уже при примерно 213-214 вольт он считает что маловато и повышает обмотками напряжение до 235 примерно, если в этот момент напруга прыгает на входе до 225 вольт, на выходе на некоторое время становится 245 вольт что уже мне не нравиться (главное там в УПС не настроить никак эти вилки, только чувствительность)

не так давно сгорел БП в компе, там БП был с корректировкой мощности электронной (щас почти все такие делают), видимо УПС повысил до 245-250Вольт а БП не успел у себя внутри понизить и сгорело там все - полевики входные и ШИМ, которую у нас нигде не купить Пришлось новый БП покупать, а БП хитрого формата - еле нашел в продаже на авито

лан, неделю посмотрю - мб само устаканиться обратно В принципе 240Вольт лучше чем днем 215Вольт, УПС не щелкает обмотками и не гудит как днем иногда Смущает нестабильность (день-ночь) - по графику видно что раньше такого не было - было ровнее все.

А ставил себе кто-то такие штуки как

или все это китайский хлам и сгорит в случае чего первым ?
Vanno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 03:29
  #7
Рассказчик

Цитата:
Сообщение от Vanno Посмотреть сообщение
долбанет в сеть обе фазы, может такое произойти ? Как защитить аппаратуру дома ? Сгорит же все нафиг, ущерб никто не компенсирует же, страна пофигистов и коекакеров же
В Питере делают :
УЗМ-51 , но она отрубается при 265 В (вся нынешняя бытовуха что сейчас покупается должны такое держать)
если есть желание выставлять самому диапазон то
УЗМ-51М
но есть еще более продвинутое
УЗМ-51МД
там еще защита от искрения в электропроводке (пожар)

у знакомых случился как то пожар - выгорела комната (заключения дали - возгорание в телевизоре, электролит входной похоже вспух и пыхнул от сильной перенапруги), так многие знакомые накупали и поставили себе
serg28serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 11:49
  #8
Рассказчик

вставлю свои 5 копеек. По поводу повышения напряжения ночью и падения днём-то это из за того что ночью отключаются мощные потребители. Скорее всего сеть старая, работает на пределе. Что касается 230в вместо 220-знаете бумага всё стерпит, можно хоть 250 написать-физически оборудование не менялось. Что касается совместной работы UPS и БП с корректировкой мощности то тут играет роль и то что большинство UPS выдаёт на выходе не синусоиду а меандр Проблема известная и давно описанная. По поводу всяких китайских поделок типа УЗМ то я бы им не доверился- впрочем хозяин-барин Материала по ним вполне достаточно

добавлено через 13 минут
Цитата:
Сообщение от Vanno Посмотреть сообщение
все это китайский хлам и сгорит в случае чего первым ?
Думаю что так

Последний раз редактировалось Алексей Рыбкин; 09.07.2016 в 11:50.. Причина: Добавлено сообщение
Алексей Рыбкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 21:55
  #9
Призрак Форума
 
Аватар для MAS


Медаль: Почетный Uploader Avangard.Data.Cod - причина:  
Наград: 1 (все ...)
Цитата:
Сообщение от Vanno
230 уже и в России разве приняли ? Будем знать, спасибо !
не читайте до обеда советских газет

400В - это напряжение холостого хода
MAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 23:18
  #10
Рассказчик

На некоторых подстанциях до сих пор 127-между нулём и фазой а 220 получают как межфазное а оборудование стоит 1941 годы выпуска.
Алексей Рыбкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Роды во время аварии... kazzzka Флейм 18 14.03.2009 11:43


Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.


DSLnet.ru © 2004-2012. Все права защищены.
vBulletin® Version 3.8.2 Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru