Технические проблемы Обсуждение проблем связанных с сетевым и другим оборудованием. |
|
|
Опции темы |
#1 | |
Долгожитель
Информация
![]() |
Серверный БП не работает при напряжении 200 Вольт
Есть серверный БП такой AXX1100PCRPS
на сайтах где он есть в продаже написано 110-240В у него входное питание Но ... при этом от UPS который выдает на выходе 200 вольт вместо 220 такой БП не работает - горит красная лампа, и сервер не пашет. Включаю в розетку, от 220В запускается. Кто гуру по серверам в чем может быть косяк ? UPS такой на 1200ВА (по ссылке 600ВА) Или UPS просто говно ? Есть мысля брать UPS в котором можно регулировать напряжение на выходе через меню 208 220 230 240 - поможет ? |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Мастер
Информация
![]() |
Цитата:
ИБП следует заменить на что-нибудь нормальное, APC Smart 1500VA хватит, но впритык, лучше 2200. Б/у 1500 в стоечном исполнении на авито за 3 тысячи продаются, комплект батареек ещё порядка 7 стоить будет. |
|
![]() |
![]() |
Этот участник поблагодарил koi-8®(а) за это Полезное сообщение: |
Vanno (02.12.2020)
|
#3 | |
Долгожитель
Информация
![]() |
koi-8®,
я хочу взять On-Line UPS 1000 - думаю больше не нужно. Ваттметр показывает с розетки текущее потребление 200 Ватт. Ну при нагрузке мб будет 500-600 наверное. Б/у не хочется, хотя конечно заманчиво по цене. Просто сервер стоит около 200к и включать его в неизвестное б/у опасно как то ![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Мастер
Информация
![]() |
Vanno, а смысл от двойного преобразования? Из сети приходит вменяемого качества электричество как я понимаю, квадратные 200 - это то что у говноибп намеряли на выходе.
Нужен обычный line-interactive с чистой синусоидой, он и жрать будет меньше, и батареек при прочих равных хватит на более продолжительное время. Вопрос покупки Б/У - дело предпочтений, я никогда не слышал про убийство неисправным ИБП подключенной к нему нагрузки. Разница в цене на мой взгляд вполне оправдывает покупку б/у. Ну и 200к - это ведь наверняка стоимость сервера в момент покупки году так в 2014, а сейчас он на том же авито тридцатку стоит в лучшем случае. |
![]() |
![]() |
#5 | ||||
Гуру
Информация
![]() |
Цитата:
Цитата:
А изначально собака порылась наверное в этом: Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
#6 | ||
Долгожитель
Информация
![]() |
Цитата:
Потом производители БП изменили настройки корректора и/или схемотехнику, чтобы проблема исчезла. Проблемы у некоторых БП с APFC возникали даже при работе с ИБП с синусом на выходе (т.е. без аппроксимации). У Vanno именно БП говорит (я же правильно понял, что красная лампа горит на БП, а не на ИБП?), что ему не нравится входное напряжение. Вероятно, в серверных БП производители не занимались этой проблемой, т.к. серверные команды с ней не сталкивались. Vanno, на ixbt есть толстая Возможно, дело совсем не в этом. Нужно посмотреть спецификации БП и описание ошибки, это может дать пищу для размышлений. По большому счёту импульсному БП должно быть всё равно на форму питающего напряжения. В определённых рамках, разумеется :-). |
|
![]() |
![]() |
#7 | |
Долгожитель
Информация
![]() |
Остановил сервер, вынул БП и оказалось что на сайте intel про этот БП написана неправда (там написано питание 100-240 Вольт).
А на самом деле там наклейка и написано 100-127В 200-240В, то есть БП тупо при напряжении менее 200 Вольт не работает. koi-8®, нет, сервер новый и он стоит около 200к рублей. dimentiy, 600Ватт маловато, насчет Powercom не согласен, у меня их несколько штук - остальные сервера работают нормально с ними, да там не синус - но зато не дорого. Покупать UPS за 70к я считаю дорого очень. Yegor001, да красная лампа на заднице БП горит, она горит когда нет напряжения в сети, или как я понял напряжение не соответствует требуемым параметрам. Нашел UPS который выдает синус за 30к, если дадут денег отпишу сколько он выдает на выходе, там есть по крайней мере через меню регулировки и можно поднять напряжение. |
![]() |
![]() |
#8 | |
Местный житель
Информация
![]() |
Vanno, охренеть, сколько Вы там бабла выбрасываете
![]() Минутка рекламы, оставайтесь с нами и не уходите ![]() Ставьте всё в Селектел и не запаривайтесь. Получите аренду сервера "в 200к" за совершенно вменяемую ежемесячную цену. И - будет Вам счастье! Размещение 1 юнита стоит 3,2 тыр. Последний раз редактировалось Filanco; 02.12.2020 в 23:00.. |
![]() |
![]() |
#9 | |
Гуру
Информация
![]() |
|
![]() |
![]() |
#10 | |
Мастер
Информация
![]() |
Vanno, даже если и так, у меня вышеупомянутый APC 2004 года выпуска питает стойку с железом реальной стоимостью тысяч в 600 на данный момент. Я его обязательно поменяю, но исключительно потому что 80% нагрузки на ИБП - это много, а ещё там нет разъёма для подключения внешней батареи, а 10 минут на бесперебойнике в случае чего очень мало. Ну и денег нет, поэтому менять буду на б/у APC, только размером побольше.
Кстати о powercom и apc. Есть у меня парочка древних HP - dl180g6 и dl380g6, с одинаковыми блоками питания. Один успешно питается от Powercom BNT-800AP, а с другим получилось неудобно - померли батарейки в основном бесперебойнике, и на время пока привезут новый комплект один из БП подключили через отрытый на складе древний, но более чем рабочий APC BK650MI. По закону подлости свет отключили, и сервер моментально погас с ошибкой на блоке питания. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Опции темы | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Куплю: Серверный шкаф метровой глубины | koi-8® | Купля/Продажа | 0 | 24.03.2019 15:28 |
После аварии на подстанции ночью теперь в сети около 240 Вольт | Vanno | Технические проблемы | 166 | 13.07.2017 23:36 |