Старый 01.12.2020, 19:34
  #1
Долгожитель
 
Аватар для Vanno

Серверный БП не работает при напряжении 200 Вольт

Есть серверный БП такой AXX1100PCRPS
https://ark.intel.com/content/www/ru...fficiency.html

на сайтах где он есть в продаже написано 110-240В у него входное питание

Но ... при этом от UPS который выдает на выходе 200 вольт вместо 220 такой БП не работает - горит красная лампа, и сервер не пашет.

Включаю в розетку, от 220В запускается.

Кто гуру по серверам в чем может быть косяк ?

UPS такой на 1200ВА (по ссылке 600ВА)
https://www.citilink.ru/catalog/comp...e/ups/1152586/

Или UPS просто говно ?

Есть мысля брать UPS в котором можно регулировать напряжение на выходе через меню 208 220 230 240 - поможет ?
Vanno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 20:23
  #2
Мастер
 
Аватар для koi-8®

Цитата:
Сообщение от Vanno
Или UPS просто говно ?
Серверное железо довольно часто не любит ИБП с квадратной синусоидой.

ИБП следует заменить на что-нибудь нормальное, APC Smart 1500VA хватит, но впритык, лучше 2200. Б/у 1500 в стоечном исполнении на авито за 3 тысячи продаются, комплект батареек ещё порядка 7 стоить будет.
koi-8® вне форума   Ответить с цитированием
Этот участник поблагодарил koi-8®(а) за это Полезное сообщение:
Vanno (02.12.2020)
Старый 02.12.2020, 00:18
  #3
Долгожитель
 
Аватар для Vanno

koi-8®,
я хочу взять On-Line UPS 1000 - думаю больше не нужно. Ваттметр показывает с розетки текущее потребление 200 Ватт. Ну при нагрузке мб будет 500-600 наверное.
Б/у не хочется, хотя конечно заманчиво по цене.
Просто сервер стоит около 200к и включать его в неизвестное б/у опасно как то
Vanno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 01:50
  #4
Мастер
 
Аватар для koi-8®

Vanno, а смысл от двойного преобразования? Из сети приходит вменяемого качества электричество как я понимаю, квадратные 200 - это то что у говноибп намеряли на выходе.
Нужен обычный line-interactive с чистой синусоидой, он и жрать будет меньше, и батареек при прочих равных хватит на более продолжительное время.

Вопрос покупки Б/У - дело предпочтений, я никогда не слышал про убийство неисправным ИБП подключенной к нему нагрузки. Разница в цене на мой взгляд вполне оправдывает покупку б/у. Ну и 200к - это ведь наверняка стоимость сервера в момент покупки году так в 2014, а сейчас он на том же авито тридцатку стоит в лучшем случае.
koi-8® вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 15:59
  #5
Гуру
 
Аватар для dimentiy


Знак Ветерана: Активному участнику с 2004 года - причина:  
Наград: 1 (все ...)
Цитата:
Сообщение от Vanno Посмотреть сообщение
koi-8®,
я хочу взять On-Line UPS 1000 - думаю больше не нужно. Ваттметр показывает с розетки текущее потребление 200 Ватт. Ну при нагрузке мб будет 500-600 наверное.
Цитата:
Или UPS просто говно ?
Конечно Powercom - это говно. причем не просто говно, а самое вонючее. Любой китайский новодел внушает больше доверия. Правда я на сервер не рискнул бы брать какой-нить полу-Ноунейм. APC - вечно неоправданно дорого, а я вот уж много лет доверяю только Еатонам. Вон они каких красавцев делают:
EATON 5P 850iR

А изначально собака порылась наверное в этом:
Цитата:
Тип PFC - Активный
и говно-упс не смог его понять.
dimentiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 19:59
  #6
Долгожитель

Цитата:
Сообщение от dimentiy
и говно-упс не смог его понять.
Причём тут ИБП? Аппроксимация синусоиды у всех ИБП делается по примерно схожим схемам, т.е. форма фронтов у всех подобных ИБП примерно одинакова. Некоторые производители блоков питания это учитывают, а некоторые не учитывают. Лет 15-20 назад, когда APFC стал массово внедряться, эта проблема как раз и возникла. Она широко обсуждалась на форумах применительно к домашним компьютерам и домашним ИБП, тем более, что проблема часто проявлялась у дорогих БП. Общий рецепт -- замена БП на беспроблемный. На форумах были списки проблемных БП, которые не следует покупать. Для дорогих БП предлагалась самостоятельная переделка блока APFC для устранения проблемы. Различные обзорщики и тестировщики БП добавили проверку работы с несинусным ИБП в свои методики тестирования.
Потом производители БП изменили настройки корректора и/или схемотехнику, чтобы проблема исчезла. Проблемы у некоторых БП с APFC возникали даже при работе с ИБП с синусом на выходе (т.е. без аппроксимации). У Vanno именно БП говорит (я же правильно понял, что красная лампа горит на БП, а не на ИБП?), что ему не нравится входное напряжение. Вероятно, в серверных БП производители не занимались этой проблемой, т.к. серверные команды с ней не сталкивались.

Vanno, на ixbt есть толстая тема по этому вопросу. Первое сообщение от 2005 года, в 2018-м году тема заглохла, потому что проблема почти перестала существовать. В шапке темы есть рекомендации по переделкам БП. Если понимаете, что происходит и разбираетесь в схемах, можно собрать приставку-переходник для БП, это будет безопасно. Либо можно залезть в БП и настроить корректор, но для этого нужен даташит на контроллер. Метод попроще -- изменить токовый шунт, которым контроллер измеряет ток, при этом проблема сгладится, но вырастет минимальное напряжение старта БП (у вас и так от 110 В, так что это не страшно).
Возможно, дело совсем не в этом. Нужно посмотреть спецификации БП и описание ошибки, это может дать пищу для размышлений.

По большому счёту импульсному БП должно быть всё равно на форму питающего напряжения. В определённых рамках, разумеется :-).
Yegor001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 22:41
  #7
Долгожитель
 
Аватар для Vanno

Остановил сервер, вынул БП и оказалось что на сайте intel про этот БП написана неправда (там написано питание 100-240 Вольт).

А на самом деле там наклейка и написано 100-127В 200-240В, то есть БП тупо при напряжении менее 200 Вольт не работает.

koi-8®, нет, сервер новый и он стоит около 200к рублей.


dimentiy, 600Ватт маловато, насчет Powercom не согласен, у меня их несколько штук - остальные сервера работают нормально с ними, да там не синус - но зато не дорого. Покупать UPS за 70к я считаю дорого очень.


Yegor001, да красная лампа на заднице БП горит, она горит когда нет напряжения в сети, или как я понял напряжение не соответствует требуемым параметрам.

Нашел UPS который выдает синус за 30к, если дадут денег отпишу сколько он выдает на выходе, там есть по крайней мере через меню регулировки и можно поднять напряжение.
Vanno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 22:52
  #8
Местный житель

Vanno, охренеть, сколько Вы там бабла выбрасываете
Минутка рекламы, оставайтесь с нами и не уходите
Ставьте всё в Селектел и не запаривайтесь.
Получите аренду сервера "в 200к" за совершенно вменяемую ежемесячную цену.
И - будет Вам счастье!
Размещение 1 юнита стоит 3,2 тыр.

Комментарии к сообщению (репутация)
ZONTIK , положительно: + селектел лучшие ДЦ В РФ

Последний раз редактировалось Filanco; 02.12.2020 в 23:00..
Filanco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 23:53
  #9
Гуру
 
Аватар для dimentiy


Знак Ветерана: Активному участнику с 2004 года - причина:  
Наград: 1 (все ...)
Оффтопик
dimentiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 00:28
  #10
Мастер
 
Аватар для koi-8®

Vanno, даже если и так, у меня вышеупомянутый APC 2004 года выпуска питает стойку с железом реальной стоимостью тысяч в 600 на данный момент. Я его обязательно поменяю, но исключительно потому что 80% нагрузки на ИБП - это много, а ещё там нет разъёма для подключения внешней батареи, а 10 минут на бесперебойнике в случае чего очень мало. Ну и денег нет, поэтому менять буду на б/у APC, только размером побольше.

Кстати о powercom и apc. Есть у меня парочка древних HP - dl180g6 и dl380g6, с одинаковыми блоками питания. Один успешно питается от Powercom BNT-800AP, а с другим получилось неудобно - померли батарейки в основном бесперебойнике, и на время пока привезут новый комплект один из БП подключили через отрытый на складе древний, но более чем рабочий APC BK650MI. По закону подлости свет отключили, и сервер моментально погас с ошибкой на блоке питания.
koi-8® вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Куплю: Серверный шкаф метровой глубины koi-8® Купля/Продажа 0 24.03.2019 15:28
После аварии на подстанции ночью теперь в сети около 240 Вольт Vanno Технические проблемы 166 13.07.2017 23:36


Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.


DSLnet.ru © 2004-2012. Все права защищены.
vBulletin® Version 3.8.2 Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru